こちらの掲示板は「快楽の部屋」です。ライブのネタバレは「ライブレポ」へ。

【過去ログ】シーリングファン付き照明について教えてください
NUMPL-#168433
NAMEさざびー
DATE2005/05/02 01:32
引っ越しするにあたり、引っ越し先のリビングの天井照明にシーリングファンをつけたいと思っています。

なお、引っ越し先は鉄筋コンクリのマンションで、
部屋の天井の照明用金具は耐過重10kgまでとなっていました。

お店によると、シーリングファンは重さ+ファンをまわしたときの風による力も考慮しなければいけないので、10kgの耐過重の金具では、保証しかねるとのことだったのですが、
同じような環境でシーリングファンをつけている方おりますか?

やはり天井の補強かなにかしましたでしょうか?
もしくは、補強等なくふつうに設置で問題ないものでしょうか?
マンションでシーリングファン照明をつけている方のお話をお聞かせいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
葉浩志
>10kgの耐過重の金具
金具とは電源を供給するコンセントのようなもののことでしょうか。もしそれがだめというのであれば、その器具の周りに取り付ける、直径10cm位の取付金具が照明メーカにあると思います。それをつければ大丈夫だと思います。
照明メーカがその照明器具に対応した取付金具を用意していないことはないと思いますが。
天井についてはそのような重量物に耐えられる設計かどうかを、マンション販売会社or不動産屋に問い合わせてみるべきでしょう。
PL-#168488 Russy 2005/05/02 23:35
 さざびーさん こんにちわ^^
耐過重の件なのですが、現状のまま取付されるのは
よくないと思います。
今の段階では大丈夫でも後々大きな事故などになる事もあると思いますし・・・。マンションの引掛けシーリングが10kgまでになっているということはそれ以上は使用不可ということですので・・・。
まずは天井の取付位置に補強材があるかマンションに確認された上で、検討されている照明器具メーカーさんに直接使用可能か電話で確認するのが一番だと思います!お店よりメーカーさんに直接電話するほうがちゃんと説明していただけると思いますし、安心だと思います♪
PL-#168583 イロハ 2005/05/04 13:44